Сообщение от dkfl
|
|
Игорь, так ГОСТ не позволяет! Должен быть указан фактический объем. Допустимое отклонение от декларируемого для цистерн -1% +5% (емнип).
|
Наверное ты прав, я посмотрел ГОСТ Р 53328-2009:
п.5.1.4. Отклонение вместимости цистерны и бака для пенообразователя от номинальной не должно превышать:
- от -2,0% до +5% - для вместимости до 2,0 м3;
- от -1,6% до +4% - для вместимости от 2,0 до 6,0 м3;
- от -1,0% до +3% - для вместимости свыше 6,0 м3.
Но с другой стороны, если взять этот ГОСТ, и "пройтись" по нашим ныне выпускаемым пожарным автомобилям, то можно найти много не соответствий этому документу))) Так что ГОСТ может и не позволяет, но на практике на это глаза закрывают...
Сообщение от dkfl
|
|
Иногда производители лукавят - указывают в индексе модели суммарный объем цистерны и пенобака.
|
Тут другой вариант может быть - возможно на АЦ-6,0 пенобак не "утоплен", в цистерне как на АЦ-5,5 , а перенесён куда-нибудь в отсек. За счёт этого увеличивается ёмкость цистерны для воды, а ПТВ не вместившееся в отсек, занятый пенобаком, переложили в ящик на крыше.
Надо бы полазить по этой АЦ-6,0 и посмотреть расположение пенобака. Мне почему то кажется там всё просто, цистерну для неё специально не делают, берут от 5,5)))