Номинальное значение подачи, как известно, определяется при заборе с геометрической высоты 3.5 метра и напоре 100 м (10 бар).
АЦ 10-150 не напрягаясь нужные параметры выдает, и даже больше - около 160 при 10 барах. А если подключить два кроса и монсун на крыше (например, для охлаждения резервуара с трех сторон), давление падает до 8-9 бар, но расход возрастает до 170-180 л/с. Вопрос только, где столько воды взять, если нет водоема или нескольких гидрантов Бочка при таких расходах кончается за минуту