Сообщение от igorzhukov
|
|
Сообщение от fireroma
|
|
Да ты понял всё правильно, она нетолько не будет работать на полную мощьность, но при заборе воды из колонки поток воды просто будет обрываться, из за её нехватки, и в напорные рукава вода поступать не будет.
|
Это касается ПНС с насосом 110 л\с. А двух насосные будут работать без проблем при схеме "на каждый насос свой гидрант". Правильно? И на какую дальность качает машина с обычным насосом в 40 л\с?
|
Я же говорю воды в водопроводе может не хватить, ведь ты на два соседних установишь, а суммарный расход из них будет какой?, не хватит воды в водопроводе, да и где ты найдёшь два гидранта рядом, ведь устанавливать надо будет на жёсткие напорно-всасывающие рукава диаметра 75 мм., их на каждой АЦ по два как и всасывающих, а то мягкие напорные при нехватке воды в водопроводе сразу сплющит, ведь насос забирает воду.....
А что касается дальности, то это называется предельное расстояние для подачи воды, его мы тоже узнаём путём расчётов. При этом учитывается перепад высот на местности где проложена рукавная линия, диаметр рукавов, напор в линии, на каком этаже работают стволы и самое главное сколько надо подать стволов и с каким расходом А или Б. Можно АЦ установить и за 300 метров от горящего дома и подать на тушение 5 стволов, но если не учесть все факторы то вода из них может бежать как из крана на кухне.