А ПНС используют только для забора воды из открытых источников, или их можно ставить и на гидрант?
|
Пожарные насосные станции предназначены ТОЛЬКО для забора воды из любого открытого водоисточника. Первое- у ПНС выпускавшихся в советские времена, например ПНС-110 (131) 131, всасывающий патрубок диаметром 200 мм., приспособлений для этого патрубка, чтобы забрать воду из водопровода нет. Второе: у современных ПНС, например производства Уралпожтехника, устанавливаются два раздельных насоса, соответственно имеются два всасывающих патрубка диаметром 125 мм. и могут работать по одному, но если будет работать один насос, то это уже будет не насосная станция, производительность будет 50-60 литров в секунду, смысла нет устанавливать её на гидрант, с такимже успехом может работать АЦ или АНР с насосом 60 литров в секунду. И третье, если мы даже умудримся установить ПНС на гидрант и заставим её работать на полную мощьность, то просто ни какой гидрант не даст требуемого расхода воды и ПНС работать не будет.
|
Давай опуситим все нюансы с патрубками.
Вопрос стоял - "Можно ли поставить ПНС на гидрант?"
Ответ - "Да можно, но работать на полную мощность она не будет. Поэтому нет смысла так делать". Правильно я тебя понял?
|
Да ты понял всё правильно, она нетолько не будет работать на полную мощьность, но при заборе воды из колонки поток воды просто будет обрываться, из за её нехватки, и в напорные рукава вода поступать не будет.
|
|
|